地暖圈為您介紹地暖的安裝及工作原理
濕式安裝
     濕式安裝法是目前水暖型地暖最為成熟的安裝工藝,價格也比較低廉,是國內地暖市場的主導工藝。所謂濕式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起來,然后在混凝土層之上再鋪設地面、瓷磚等地面材料。這層混凝土不僅起到保護、固定水暖管道的作用,還是傳遞熱量的主要渠道?;炷翆幽軌蚴篃崃烤鶆蚍植?,減少出現局部過熱或過冷的情況。

干式安裝
為了解決傳統濕式安裝法施工難度大、施工工期長、安裝完畢后維護困難的問題,干式安裝法應運而生。干式安裝不再使用混凝土豆石層固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,將管道卡在模板的凸起中,鋪設非常方便。而地板則直接鋪設在塑料模板上,熱水通過空氣和模板將熱量傳到到地板,再由地板加熱空。      

式安裝示例


相對于濕式安裝工藝,干式模板安裝具有以下優點:

1. 采用該模塊鋪設的地暖系統,在使用中萬一管路有破損,可以很方便的對管路進行維修;

2. 無需管卡,扎帶及鋼網的施工步驟,大大簡化了施工難度,同時由于無需水泥養護期,施工進度也從1周縮短到2天;

3.模塊和管材均屬塑料,熱脹冷縮系數相近,解決了管道受熱膨脹導致管道破裂和水泥整平層開裂的問題;

4.由于省去了水泥豆石層,同時龍骨層和地暖層同處一個平面,整個地暖層厚度只有4.5-5厘米高(包含2厘米的保溫層),減少了對有效層高的占用。相比之下,如果濕式安裝,同時要鋪設龍骨的話,水泥豆石層一般為10公分,上面再鋪龍骨3公分,總共需要占用13公分左右的高度;

5.干式安裝法可以很方便地適用于有龍骨和無龍骨鋪設,可直接在模塊上鋪設木質地板裝飾層,并適用于鋪設蓄熱體(如保溫砂);

6.可以通過選裝具有遠紅外線和磁療的保健功能的模塊,達到保健目的。這種模塊在生產過程中添加了能夠產生遠紅外和磁場的顆粒;

7.模塊本身就是塑料輕體材料,又無需水泥和豆石整平層,節省了材料、運輸費用和人工費用,并減少了樓層負荷。干式安裝的限制除了價格稍高外,還有不能安裝在地磚、大理石等地面材料下,因為這些材料在鋪設時必須使用水泥進行固定。所以干式安裝通常不能用在衛生間、廚房間。另外,由于干式安裝法在國內起步不久,安裝數量相對濕式較少,是否適合國內的氣候環境及家庭裝修材料狀況還需經受更多的時間的檢驗。  

地面采暖的施工要求

  地面采暖施工對不供暖房間相鄰的樓板上部和住宅樓板上部的地板加熱管之下,以及輻射供暖地板沿外墻的周邊,應鋪設隔熱層。隔熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板時,厚度宜按下列要求:

  保溫層20mm,地熱管以上填充層宜采用細石混凝土填充覆蓋,加熱管上的填充層應鋪設2mm直徑的鋼筋網,間距為100-150mm,此時填充層不應小于30mm。 地面采暖的檢驗、調試與驗收地面采暖輻射供暖系統,從加熱管道敷設和熱媒集配裝置安裝完畢進行試壓起,至混凝土填充層養護期滿保壓施工。

       1、水壓試驗之前,應對試壓管道和構件采取安全有效地固定和保護措施。

  2、試驗壓力應不小于系統靜壓加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa。

  3、冬季進行水壓實驗時,應采取可靠的防凍措施。

水壓試驗應按下列步驟進行:

1、經[color=rgb(68, 68, 68) !important]分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。

  2、充滿水后,進行水密性檢查。

  3、采用手動泵緩慢升壓。

  4、升壓至規定試驗力后,停壓,穩壓1h,觀察有無漏水現象。

  5、穩壓1h后,補壓至規定試驗壓力值,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統未經調試,嚴禁運行使用。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。調試時初次通暖應緩慢升溫,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。

地面采暖的竣工驗收 :

  A.竣工驗收時,應具備下列條件:

  1、施工圖和設計變更文件。

  2、中間調試記錄和隱藏工程記錄。

  B.竣工驗收標準符合以下規定,方可通過驗收:

  1、竣工質量符合設計要求和本規程的有關規定。

  2、管道和構件無滲漏。

  3、閥門開啟靈活、關閉嚴密。

  C.驗收、調試和竣工驗收,均應做好記錄、簽署文件立案歸檔。

施工依據

國家相關標準及各省市已頒布的低溫熱水地板輻射采暖的技術規程。

施工應具備條件

1.      設計圖紙以及其他技術文件齊全,地暖施工方和裝潢公司的施工隊已進行技術交流;

2.      施工用水、電、材料儲放場地臨時設施;

3.      墻面已抹灰,地面找平層已做;

4.      按設計要求對管路、管件及配套材料進行檢查,均符合要求

施工程序及技術要求

以下為干式地板安裝的施工程序

1.      安裝鍋爐,確定位置(客戶指定/工程人員自行設計),得到客戶認可;

2.      安裝分水器,固定在墻壁或孲孟鋬?nèi),將分水器安裝在下,集水器在上;

3.      連接分水器與燃氣鍋爐;

4.      在找平層底面上鋪設保溫材料,鋪設平整,搭接嚴密。除卡釘穿越外,不得有其他損壞;

5.      鋪設干式地板模塊

6.      敷設PEX加熱管。地暖輻射管間距20cm,整個鋪設高度為5cm,地板內沒有接頭;

7.      地暖管與分水器連接,采用專用卡箍式連接加熱管末端。設置套管,以防止局部損傷,并增加美感;

8.      地暖管與分水器牢固連接后,對每一通路逐一進行檢查,清除管內異物;

9.      鋪設干式地板采暖專用蓋板,用卡釘固定。

地暖應鋪設何種地面材料?

① 地磚、大理石。傳熱效果好。

② 復合地板和實木復合地板。傳熱效果較好,視覺效果也好。

③ 不宜鋪設普通木地板和地毯,原因是傳熱效果差,而且普通木地板有受熱變形的危險。

地暖有何關鍵部件?  

① 熱源:全自動低溫熱水采暖鍋爐;

② 分水器和連接管路;

③ 地面工程(包括管道和保溫等);

④ 控制系統(包括房間溫控器、熱電控制閥和溫控中心,以及流量調節裝置等);

在采用地板輻射采暖時,家具布置有何特殊要求?

① 地暖時家具不宜緊貼地面布置,這樣對輻射傳熱不利,可能會引起房間溫度達不到設計值。家具底面應高出地板5cm左右。 ② 地板承重不應過大,否則應在設計上采取適當措施。

在驗收地暖系統時應注意什么問題?  

① 所有設備、材料應為正規廠家生產,有合格證、質保書;

② 設計、施工的專業性考察。設計師應為暖通專業人員,施工隊應為專業的施工隊;

③ 應有嚴格的施工安裝步驟和質量控制措施;

④ 鍋爐安裝應牢固、可靠;

⑤ 絕熱聚苯板應放置平穩,絕熱發泡墊鋪設應平整、無褶皺,管道布置應平直,間距合理;

⑥ 管道安裝完畢后應進行壓力試驗(試驗壓力≥6×105Pa);

⑦ 在施工結束后,服務商應提供完整的工程檔案。

如何選用地暖專用地板

    低溫地板采暖的工況比較復雜,每年的采暖期長達四個多月,作為地面材料的木地板的使用年限較長(大于 10 年),木地板要經過反復的受熱、冷卻,膨脹、干縮,這就要求地板必需具備較好的性能。

    實木地板是使用原木經簡單烘干加工制成。由于木材具有各向異性的特點,決定了木材是一種非常難以馴服、性能極不穩定的材料,隨著自然環境的改變發生干縮、開裂、變脹等變形現象。在北京四季分明,溫度、濕度變化明顯,冬天干,夏天潮,自然氣候變化明顯的情況下,在非地暖情況實木地板也會出現一些開裂、收縫等意外的質量事故;在地暖工況出現問題的概率比非地暖的工況高得多,建議用戶選擇實木地板時三思而行。普通強化地板由速生材經粉碎成木屑加粘合劑高壓壓制的中密度板,吸水膨脹非常明顯,夏天在商場、辦公室、家等地方都能看到起拱或裂縫的強化地板。在地暖工況下,地板的最小含水率低于 4.5% ,而夏天吸潮后含水率高于 20% ,所以強化地板起拱或裂縫的現象比比皆是。
如何選購地暖地板?選購地暖地板要注意以下幾方面。

     首先選擇專用地暖地板。在日本地暖地板和非地暖房地板有嚴格的界限范圍,非地暖地板最好不要使用在地暖上。市場上凡是木地板都敢說可以用在地暖上,有許多工廠的技術人員連地暖是什么樣都沒見過,更別說地暖的工作原理都不清楚,就敢告訴顧客可以做地暖專用。誠然有許多非地暖地板在地暖上使用短期內也是出不了大問題的,可是我們買地板決不是僅用兩、三年就不用了,一般顧客都希望十年以上,所以一定要選擇地暖的專一性。

     注意地板的厚度。地暖的工作原理是通過低溫輻射傳遞熱能,木材纖維孔有絕熱的作用。地板不能太厚,當厚度超過14毫米的時候輻射熱能就很難達到地板表層,熱能利用率低,取暖效果就差,不經濟。地板太薄儲熱效果太差,容易造成室內溫差。

     注意地板熱阻系數適中的地板。熱阻系數與蓄能成正比,與傳熱效果成反比。熱阻系數越大地板傳熱效果越差。
     注意使用地點的氣候、環境濕度,選擇變形系數小的地板作為地暖地板。
     注意地板表層必須要抗開裂。地暖地板在長期的冷熱漲縮中,如果不具備抗開裂的功能,地板很快就會出現龜裂等問題。

電暖的運行費用高不高   

     每一間房子的具體熱負荷、外部得熱和內部得熱會有所不同,而且隔熱材料和反射材料以及熱水管的綜合性能會有所不同,以及熱負荷計算的合理性都會大大影響地暖的運行費用。通過科學的設計和使用標準材料,上海地區用戶每平方米多在
0.15-0.25元天左右(天然氣或煤氣)。如果設計不合理或使用低標準材料會降低購買成本,但是會大大提高運行費用

清洗地暖管道有哪些作用?

清洗地暖管道的作用: 地暖管道在使用一段后,管道內壁會有大量粘泥、細菌及水垢的產生,附著在管道內壁,形成管道堵塞,導致水流循環不暢、散熱不夠,嚴重影響供暖溫度及效果。...

清洗地暖管道的作用:

地暖管道在使用一段后,管道內壁會有大量粘泥、細菌及水垢的產生,附著在管道內壁,形成管道堵塞,導致水流循環不暢、散熱不夠,嚴重影響供暖溫度及效果。
有資料表明地暖在使用一年后,地暖管的內壁每增加1mm的污垢,就會導致供熱室內溫度下降6℃。這不僅影響了地暖的正常使用,而且也造成了能源的浪費。傳統的地暖清洗方法是采用高壓水沖洗,這種方法雖然簡便,但是清洗不夠徹底,特別是對粘附于管壁的污垢很難有效清洗。本產品有效成份為優質進口酸,能夠快速有效溶解粘附于管壁的各種污垢,達到徹底清洗的目的?;芙鸬嘏瘜<腋嬖V你:地暖管栓塞--地暖的頭號天敵.地暖系統主要采用專門設計的管道回路式結構,目前多以PE-RT和PEX管材作為地暖管道鋪設于地面,地暖盤管形狀復雜,管路較長,由于供水溫度的變化會產生鈣鎂離子垢長期附著在管路內壁上,如果不定期處理,也會導致溫度下降,直接影響散熱效果。地暖盤管堵塞已經成為制約地暖市場發展的突出問題。盡管地暖安裝單位為了避免管路污垢的產生,在源頭加裝過濾器或灌裝純凈水,但是,對于管內水銹和生物粘泥的形成仍無法阻止. 地暖管內壁每增加一毫米厚度,就會使室溫下降6℃地暖介質是水,采暖就是靠吸收水里的溫度達到蓄熱并且對環境進行熱輻射。礦物質,鈣、鎂離子就是水其中的成份之一,由于供回水溫度的變化會產生鈣鎂離子垢附著在管路內壁上。另外集中供暖系統外網管道中的生物粘泥、雜質、水垢、鐵銹、污染物、等雜質進入各戶,存積在地暖管內也就造成地暖管內壁結垢的另外一個主要因素。致使管路污染變黑,雜質污物的介入也會增大水的阻力,簡單的清洗一下過濾網是遠遠不夠的,所以說地暖管路如果不定期進行清洗,就無法談到節能的優勢,輕者會使地暖降低功效,重者將會造成管路栓塞喪失采暖功能,甚至造成破壞地面,拆除或更換地暖管路系統,給地暖用戶造成財產損失。據相關數據顯示,陽泉地區水質尤為復雜,1-2年必須清洗一次.

1、 問:地暖管材的設計使用壽命不是在五十年以上嗎?為什么還要清洗?答:地暖管別說五十年就是一百年也沒有問題。管內是要走介質的,介質是水,水里邊包含了很多的物質,大體可分為兩大類:一類是礦物質,鈣、鎂離子就是其中之一,我們都有生活常識,水溫高低的變化會使鈣、鎂離子結合形成污垢,雖然供暖用水經過軟化處理,但由于供暖用水流失過多(尤其地暖流失情況比傳統供暖流失的更多),供暖補水大多軟化處理的不夠理想,所以水中仍會有很多鈣、鎂離子存在;另一類是微生物,顯微鏡下觀看,鍋爐用水在30攝氏度以上時,水中會產生一些絮狀物,隨著水溫升高絮狀物增多并附著在本不結垢的管壁上,形成生物粘泥。加加之地暖盤管固有的形狀復雜,管路較長等特點,一定時期后就會形成管垢,嚴重的會造成管路栓塞,影響散熱效果。所以說地暖管需要清洗。

2、 問:家里溫度很高還需要清洗嗎?答:需要清洗,現在城市里供暖有地暖和傳統供暖兩種方式,因此供水溫度較高(地暖供水溫度應在55度左右,傳統供暖供水溫度在85度左右)。由此產生地暖用戶家里溫度較高,有的地暖用戶把供水閥門關小或者關閉,使地暖管中水流速度慢,形成管路沉積物,更容易造成管路栓塞,這樣更應該清洗。

3、 問:多長時間應該清洗一次 ?剛進戶用清洗嗎? 答: 兩年進行一次專業清洗,地暖使用年限超過二個采暖期就需要進行定期維護及保養。剛進戶最好清洗一次,有一些不專業的地暖施工,管道中會有雜質、石塊、水泥,嚴重的不安裝過濾網,很容易在短時間內就造成地暖管路堵塞。

4、 問:什么時候可以清洗?答:一年四季都可以清洗,停止供暖后清洗是最佳時間,及時把采暖期管路中形成的污垢、生物粘泥、雜質和細菌徹底清除。以防止管路內形成沉積物造成管路栓塞,讓地暖管干干凈凈地迎接下一個采暖期。5、 清洗方式有幾種? 答:地暖清洗有很多種方法,有自來水沖洗,化學沖洗,高壓射彈清洗,脈沖物理波與藥物相結合清洗等。

5、 地暖管不清洗會造成什么影響?答:據有關資料統計,在采暖過程中,地暖管內壁每增加1mm污垢,就會使環境溫度降低6℃,這不僅影響了正常的溫度,而且也造成了能源的浪費。繼續使用就會造成管路栓塞。只有拆除地面更換地暖管方可解決,會給地暖用戶造成財產損失及生活不便。

6、 地暖為何要定期清洗維護

隨著地面輻射采暖在新建工業和民用建筑中的廣泛使用,地面輻射采暖已被作為首選的采暖方式,隨著地暖采暖用戶的增加,諸多疑慮和難以解決的問題隨之而來。 地面輻射采暖的主要形式有電暖直接輻射法和水暖管道輻射法。在我國百分之90以上的建筑物采用的是水暖管道輻射法。由于水中含有大量的微生物,在條件適宜的情況下會產生大量的生物粘泥,生物粘泥覆蓋在管壁內部,造成管道變綠、變黑,據有關資料統計,在地暖采暖系統中,地暖管內壁每增加1mm水垢,就會使環境溫度下降6攝氏度,這不僅影響正常的使用溫度,也造成能源的浪費,如長時間的不到有效的清潔處理,使地暖采暖系統出現故障,造成管內栓塞無法使用,甚至造成需破壞地面、拆除或更換地暖管路系統,給地暖用戶造成財產損失與生活不便。地暖清洗設備的工作原理是以壓縮空氣為原動力,利用發射器向管路中發射一顆大于管路內徑一定標準的特制射彈,使射彈沿管線高速運動并與管路內壁充分磨擦,達到清潔管路內壁的干式物理清洗技術,它能通過90度、T型、環型、U型、蛇型等復雜多彎管路,并能有效清除地暖盤管內部的鈣鎂離子垢和生物粘泥及其他殘留雜質,輕松解決管路栓塞問題。

二、地暖管道清洗的必要性

地暖管道在使用一段后,管道內壁會有大量粘泥、細菌及水垢的產生,附著在管道內壁,形成管道堵塞,導致水流循環不暢、散熱不夠,嚴重影響供暖溫度及效果有資料表明地暖在使用一年后,地暖管的內壁每增加1mm的污垢,就會導致供熱室內溫度下降6℃。這不僅影響了地暖的正常使用,而且也造成了能源的浪費。傳統的地暖清洗方法是采用高壓水沖洗,這種方法雖然簡便,但是清洗不夠徹底,特別是對粘附于管壁的污垢很難有效清洗。

三、地暖管道清洗流程

1、打開地暖熱水進口管;

2、將本品1瓶(300g)按1:10-50稀釋注入熱水進水管內;

3、確保地暖管內充滿水,關閉冷水閥,啟動循環泵循環30分鐘;

4、開啟冷水閥,將濁水放干凈;

5、用清水沖洗地暖管道,直至出水管有清水流出,清潔工作完成。

提示:1、不同地暖設備管道結構設計有所不同,請根據實際情況調整使用方法(建議由專業維修人員操作)。2、清洗時保持管道內水溫為40攝氏度左右,效果更佳。

地暖管材的清洗方法

地暖管材是指低溫熱水地面輻射采暖系統(簡稱地暖)中用來作為作為低溫熱水循環流動載體的一種管材.地暖系統每年在使用前應清洗一次過濾器。具體方法如下:首先關閉連接導管的進、回水閥門,然后打開過濾器,取出過濾網并清洗干凈, 地暖管材 檢查過濾網有無破損、地暖管材是指低溫熱水地面輻射采暖系統(簡稱地暖)中用來作為作為低溫熱水循環流動載體的一種管材.地暖系統每年在使用前應清洗一次過濾器。具體方法如下:首先關閉連接導管的進、回水閥門,然后打開過濾器,取出過濾網并清洗干凈,地暖管材檢查過濾網有無破損、堵塞,如有損壞,應換上同規格的過濾網,按原樣裝好即可(注意:在拆裝過濾網的過程中,切勿使雜物進入管內)。地暖系統在開始供水或使用過程中,管道中可能積存空氣,影響采暖效果,這時可打開分、集水器的放氣閥,將氣體排出,方法和傳統供熱相同。系統各支路的水流量可以通過調節各支路上的球閥調節,并以此達到控制各部分溫度的目的,但調節時應慎重以免影響其他支路。鋪設在地面下的地暖管距地板面僅約3-4cm,砸碰、敲擊地面容易傷及地暖管,因此鋪設地暖管道的地面嚴禁敲砸、撞擊等,嚴禁在地面上楔入任何尖銳物,以防損壞地暖管。當您需要在地面上放置過重(大于2/平方米)物品時,請先與物業公司或我公司聯系。用戶確需在屋頂上鉆孔時,務必注意鉆孔深度不能超過樓板結構厚度,以防損壞上層地暖管。分、集水器附近外露的管道較多,應注意保護,最好加防護罩。PB被譽為塑料中的軟黃金,耐蠕變性能和力學性能優越,幾種地暖管材中最柔軟,相同的設計壓力下設計計算壁厚最薄。在同樣的使用條件下,相同的壁厚系列的管材,該品種的使用安全性最高。地暖管材但原料價格最高,是其它品種的一倍以上,當前在國內應用面積較少。PE-RT該地暖原料是一種力學性能十分穩定的中密度聚乙烯,由乙烯和辛烯的單體經茂金屬催化共聚而成。它所特有的乙烯主鏈和辛烯短支鏈結構,使之同時具有乙烯優越的韌性、耐應力開裂性能、耐低溫沖擊、杰出的長期耐水壓性能和辛烯的耐熱蠕變性能。

地暖管道如何清洗 地暖如何清洗
一、地暖管道為什么要清洗

1、 問: 地熱管材的設計使用壽命不是在五十年以上嗎?為什么還要清洗?答:地熱管別說五十年就是一百年也沒有問題。管內是要走介質的,介質是水,水里邊包含了很多的物質,大體可分為兩大類:一類是礦物質,鈣、鎂離子就是其中之一,我們都有生活常識,水溫高低的變化會使鈣、鎂離子結合形成污垢,雖然供暖用水經過軟化處理,但由于供暖用水流失過多(尤其地暖流失情況比傳統供暖流失的更多),供暖補水大多軟化處理的不夠理想,所以水中仍會有很多鈣、鎂離子存在;另一類是微生物,顯微鏡下觀看,鍋爐用水在30攝氏度以上時,水中會產生一些絮狀物,隨著水溫升高絮狀物增多并附著在本不結垢的管壁上,形成生物粘泥。加加之地熱盤管固有的形狀復雜,管路較長等特點,一定時期后就會形成管垢,嚴重的會造成管路栓塞,影響散熱效果。所以說地熱管需要清洗?nbsp; 

2、 問:家里溫度很高還需要清洗嗎?答:需要清洗,現在城市里供暖有地暖和傳統供暖兩種方式,因此供水溫度較高(地暖供水溫度應在55度左右,傳統供暖供水溫度在85度左右)。由此產生地暖用戶家里溫度較高,有的地暖用戶把供水閥門關小或者關閉,使地暖管中水流速度慢,形成管路沉積物,更容易造成管路栓塞,這樣更應該清洗。
3、 問:多長時間應該清洗一次 ?剛進戶用清洗嗎? 答: 兩年進行一次專業清洗,地熱使用年限超過二個采暖期就需要進行定期維護及保養。剛進戶最好清洗一次,有一些不專業的地熱施?,管道中會有雜質、石塊、水泥,嚴重的不安裝過濾網,很容易在短時間內就造成地熱管路堵塞?
4、 問:什么時候可以清洗?答:一年四季都可以清洗,停止供暖后清洗是最佳時間,及時把采暖期管路中形成的污垢、生物粘泥、雜質和細菌徹底清除。以防止管路內形成沉積物造成管路栓塞,讓地暖管干干凈凈地迎接下一個采暖期。5、 清洗方式有幾種? 答:地熱清洗有很多種方法,有自來水沖洗,化學沖洗,高壓射彈清洗,脈沖物理波與藥物相結合清洗等。

5、 地暖管不清洗會造成什么影響?答:據有關資料統計,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1mm污垢,就會使環境溫度降低6℃,這不僅影響了正常的溫度,而且也造成了能源的浪費。繼續使用就會造成管路栓塞。只有拆除地面更換地熱管方可解決,會給地暖用戶造成財產損失及生活不便。

6、 地熱為何要定期清洗維護
隨著地面輻射采暖在新建工業和民用建筑中的廣泛使用,地面輻射采暖已被作為首選的采暖方式,隨著地熱采暖用戶的增?,諸多疑慮和難以解決的問題隨之而來。地面輻射采暖的主要形式有電暖直接輻射法和水暖管道輻射法。在我國百分之90以上的建筑物采用的是水暖管道輻射法。由于水中含有大量的微生物,在條件適宜的情況下會產生大量的生物粘泥,生物粘泥覆蓋在管壁內部,造成管道變綠、變黑,據有關資料統計,在地熱采暖系統中,地暖管內壁每增加1mm水垢,就會使環境溫度下降6攝氏度,這不僅影響正常的使用溫度,也造成能源的浪費,如長時間的不到有效的清潔處理,使地熱采暖系統出現故障,造成管內栓塞無法使用,甚至造成需破壞地面、拆除或更換地熱管路系統,給地暖用戶造成財產損失與生活不便。地熱清洗設備的工作原理是以壓縮空氣為原動力,利用發射器向管路中發射一顆大于管路內徑一定標準的特制射彈,使射彈沿管線高速運動并與管路內壁充分磨擦,達到清潔管路內壁的干式物理清洗技術,它能通過90度、T型、環型、U型、蛇型等復雜多彎管路,并能有效清除地熱盤管內部的鈣鎂離子垢和生物粘泥及其他殘留雜質,輕松解決管路栓塞問題。

二、地暖管道清洗的必要性
地暖管道在使用一段后,管道內壁會有大量粘泥、細菌及水垢的產生,附著在管道內壁,形成管道堵塞,導致水流循環不暢、散熱不夠,嚴重影響供暖溫度及效果。有資料表明地暖在使用一年后,地暖管的內壁每增加1mm的污垢,就會導致供熱室內溫度下降6℃。這不僅影響了地暖的正常使用,而且也造成了能源的浪費。傳統的地暖清洗方法是采用高壓水沖洗,這種方法雖然簡便,但是清洗不夠徹底,特別是對粘附于管壁的污垢很難有效清洗。

三、地暖管道清洗流程

1、打開地暖熱水進口管;

2、將本品1瓶(300g)按1:10-50稀釋注入熱水進水管內;

3、確保地暖管內充滿水,關閉冷水閥,啟動循環泵循環30分鐘;

4、開啟冷水閥,將濁水放干凈;

5、用清水沖洗地暖管道,直至出水管有清水流出,清潔工作完成。