暖通圈
標題: 歐標高舒適、高節能輻射采暖系統的設計原則和設計時應... [打印本頁]
作者: 月軒 時間: 2021-5-24 19:19
標題: 歐標高舒適、高節能輻射采暖系統的設計原則和設計時應...
歐洲標準的地面輻射采暖與國內在設計方法上有著較大的差異,歐洲更注重舒適與節能。很多國家如德國、瑞典、丹麥、奧地利等國還立法明文規定要求做到分室獨立溫度控制。
這不僅提高了能源的利用率,同樣也大大提高了室內人員的熱舒適。而要做到分室溫控,設計上就必修采用分室獨立溫度控制的理念去設計,也必須使用有著線性調節能力的分集水器,這就大大增加了設計人員的難度。
因?我們必須放棄過去那種回路等長法或接近法,也必須放棄使用毫無調節設定能力的普通分集水器。
在設計時,每個房間的盤管各自獨立,盡量不影響其它房間的溫度調控,不會為了“所謂”的平衡而刻意讓管道長度接近。
而應是根據房間的熱負荷、地面裝飾材料特性等參數,設計每個房間回路的管間距、回路長度、水流量、壓差、溫差等參數。最后由分集水器,我們也可將其看作閥門組,統一進行設定調節,使每個回路的流量滿足我們的設計要求,從而滿足房間熱負荷的要求。
因此,分集水器設定值的計算就變得非常重要,學會了這個,才可稱得上高水平的設計。
下面分別從熱舒適和節能兩個方面談一談歐標地面的設計方法
提高熱舒適的措施:
1. 每個獨立房間(包括面積較大的浴室、淋浴間,歐洲標準設計溫度為24度)應鋪設單獨的回路,以便單獨調控房間的溫度。
(, 下載次數: 904)
2. 各回路長度根據房間的需要確定,無需每個回路長度接近,以便做到可定量分配給各房間所需要的熱量,減少房間溫度調控時的相互影響。
3. 每個回路的流量必須計算,并通過分集水器的流量計或平衡閥的設定調節使每個回路達到設計值。這是定量分配熱量、滿足熱舒適的重要手段。會了這個計算,才稱得上高水平專業的地暖公司。
(, 下載次數: 871)
4. 按標準嚴格控制各區域地面溫度上限值,確保用戶的舒適度。避免地面溫度過高給用戶帶來的不適感和能源的浪費。
根據EN 1264-4標準,外區意指沿房間外墻外窗最多1米寬的區域。內區就是剩下的區域。不同的區域,標準規定了室內設計溫度及地面溫度的上限,見下表。
(, 下載次數: 864)
5. 在距外墻外窗1米以內的區域內(外區),為提高這個區域的散熱量,提高熱舒適,有下列5種盤管方法供選擇:
- 1.回形+外區加密,下圖1;
- 2.回形+外區加密并優先鋪設回路的高溫管段,下圖2;
- 3.單管蛇形+外區加密并優先鋪設回路的高溫管段,下圖3;
- 4.雙管蛇形+外區加密并優先鋪設回路的高溫管段,下圖4;
- 5.外區設置單獨的回路。
以上這幾種方式都可增大該區域的散熱量,消除冷區的不適感,大大提高用戶舒適度。選擇哪種方式以實際情況確定。
(, 下載次數: 866)
(, 下載次數: 880)
6. 根據裝修圖,確定地面裝飾面層材料以及向上的傳熱阻(不要限制用戶的選擇,要通過技術手段滿足客戶的要求)。要注意,地面裝飾材料對盤管的設計影響很大,設計時要有客戶和裝修公司的進一步確認。
(, 下載次數: 881)
節能措施:1. 根據地面采暖樓板下方的溫度、使用情況、及保溫層的導熱系數,依據EN1264 標準確定絕熱層的厚度,以減少向下的熱損失,降低運行費用,達到節能的目的。
(, 下載次數: 904)
(, 下載次數: 847)
2. 根據主管路沿程的環境溫度及保溫套管的導熱系數,確定保溫套管的厚度,減少管路沿程的熱損失,從而達到進一步節能的目的。
3. 根據所使用熱源的不同,確定最佳的供水溫度,以便提高熱源的效率,進一步節能。
4. 通過詳細的計算和調試,獲得系統所需的循環泵參數來選擇循環泵,使之工作在高效率區,即不過大,也不偏小,還是節能。
(, 下載次數: 865)
5. 每個獨立房間均應設置房間溫控器,也可一控二(如主臥和主衛共用一個溫控器),以便單獨調控各房間的溫度,滿足用戶對最高舒適度的要求,同時還實現了節能。
設計參數:- 限定條件:分集水器回路最大壓差建議≤25kPa(可調),管路比摩阻≤ 200 Pa/m,以減小循環泵的功率。
- 地面溫度:外墻區≤35℃,內區≤29℃,浴室≤33℃。
- 設計指標:臥室、客廳:20 ℃ ,廚房:18℃,淋浴間、浴室:24℃。
- 供水溫度:不超過55 ℃
此文為轉載張老師,感覺寫的非常不錯。分享給知友,在選擇采暖的時,不應僅靠材料的品牌,去斷定自己家的采暖效果,更應注重專業的設計能力。
普遍的認知是 我家室溫20,很暖和還非常省電、省氣。
而沒有人考慮在供暖時,你的地面溫度是多少,是否一直恒溫,有沒有冷熱不均等等因素~
傳統的 on off 模式會逐漸被取締。。。就像交流電機會慢慢被直流代替。。。
作者: 暖通攻城獅 時間: 2021-8-2 13:25
真好 學習了
作者: 暖通圈 時間: 2021-8-5 11:19
作者: hhhhh 時間: 2022-2-24 16:22
個人覺得不是很適合濕度大的地方 或者老人愛開窗透氣的。結露真的難以控制
歡迎光臨 暖通圈 (http://m.jnrmensucat.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |